  • Cümleten hayırlı günler arkadaşlar. Kısmet olursa 15 gün içinde satın aldığımız eve yerleşeceğiz. Yalnız müteahhit sırf ucuz olsun diye Demirdöküm Nepto model kombi kullanmış. İnternette araştırınca çok iç açıcı yorum göremedim. Ev net 75 m kare 2+1 gb cephe. Bu model hakkında bilgisi olan varsa yorumlarını almak isterim. Gerekirse kombi yi dahi değiştirmeyi düşünüyorum. Şimdiden teşekkürler.

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >



  • gunhan34 kullanıcısına yanıt
    nepto tek eşanjörlü donanımsız ve modülasyon aralığı dar bir kombi,müteahhit ve ev sahiplerinin birinci tercihi
    demirdöküm bir kombiyle değişim yapacaksanız nitron öneririm piyasadan kaldırılmıştır ama dd'nin en iyi kombisidir

    nitron'da minimum ısıl güç 7.7kW ve cihaz %33 - %100 aralığında modülasyon yapar,ayrıca kombinin üstünde timer özelliği ve modülasyonlu fan var

    http://www.demirdokum.com.tr/products-2/demir-doekuem-ueruenler/kombiler-1/konvansiyonel-1/nitron-1/nitron-hk-f-1/nitron-kullanm-klavuzu-353282.pdf

     Demirdöküm Nepto kombi hakkında bilgi.




  • Öncelikle cevabınız için teşekkürler. İşin teknik verilerinden anlamadığım için nominal ısı değer aralığının yüksek veya düşük olmasının ne gibi etkileri vardır, ayrıca tek eşanjör çift eşanjör farkı ne oluyor hayırlı günler.

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • gunhan34 kullanıcısına yanıt
    modülasyon aralığı geniş kombiler alev modülasyonunda daha başarılı oluyor bu da tasarrufa etki ediyor
    tek eşanjörlü kombiler kullanım suyu ve kalorifer devresi suyunu tek bitermik eşanjörde hazırlar

    çift eşanjörde ise kullanım suyu eşanjörü,kullanım suyunu
    ana eşanjör ise kalorifer devresi suyunu hazırlar
  • quote:

    Orijinalden alıntı: disintegration

    modülasyon aralığı geniş kombiler alev modülasyonunda daha başarılı oluyor bu da tasarrufa etki ediyor
    tek eşanjörlü kombiler kullanım suyu ve kalorifer devresi suyunu tek bitermik eşanjörde hazırlar

    çift eşanjörde ise kullanım suyu eşanjörü,kullanım suyunu
    ana eşanjör ise kalorifer devresi suyunu hazırlar

    Çok sağolun ilgi alakanıza inşallah bahsettiğiniz doğrultuda bi ayarlamaya bakmak daha hayırlı görünüyor. Tekrar teşekkürler.

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • 