Kombi kapaklar açıkken sorunsunsuz çalışıyor
-
-
quote:
Orijinalden alıntı: ozgr54
Ariston Hermetik kombi kısa süre çalışıp alev hatası veriyor. Kombinin yanma odası kapağı hariç kapakları çıkartıp çalıştırınca sorunsuz çalışıyor. Fanı yeni temizledim,
sorun neden kaynaklanıyor olabilir.
cihaz yeterli oksijen çekemiyor üstündeki soldaki hava klepesini aç -
Baca bağlantı noktasında tıpa gibi bir şey vardı onu çıkardım şimdi oksijen girişi normale döndü kombi düzgün çalışmaya başladı
ancak anlamadığım bacada tıkanıklık olmadığı halde durduk yere bu sorunu çıkarması. Teşekkürler. -
Bir gün sonra yine aynı arızayı vermeye başladı, başka fikri olan var mı sorun nereden kaynaklanıyor olabilir?
Yardımlarınız için teşekkürler. -
quote:
Orijinalden alıntı: kombiustası
quote:
Orijinalden alıntı: ozgr54
Ariston Hermetik kombi kısa süre çalışıp alev hatası veriyor. Kombinin yanma odası kapağı hariç kapakları çıkartıp çalıştırınca sorunsuz çalışıyor. Fanı yeni temizledim,
sorun neden kaynaklanıyor olabilir.
cihaz yeterli oksijen çekemiyor üstündeki soldaki hava klepesini aç
Kapakları açık bırakmadan cihaz aynı hatayı vermeye devam ediyor, gaz valfinden verilen gazın tamamının yanmamasından olabilir mi?
Yani modülasyon ayarı bozuk olabilirmi? -
karttan olabilir iyonizasyon devresi arızalanmış olabilir arada sinyal kesiliyodur.Yada iyonizasyon bujisine bir bakın çok fazla kirlenmişse olabilir -
quote:
Orijinalden alıntı: aliance21
karttan olabilir iyonizasyon devresi arızalanmış olabilir arada sinyal kesiliyodur.Yada iyonizasyon bujisine bir bakın çok fazla kirlenmişse olabilir
iyonizasyon bujisi dediğiniz elektrodsa onu güzelce zımparaladım,
ayrıca gaz valfinde vent çıkışına plastik hava borusu bağlı buradan hava mı çekiyor hava mı veriyor ona göre belki sorun oradan kaynaklanıyor olabilirde -
eğer agis class serisi değil ise microtec tx serisi ise kart arızalı -
uygun bir zamanımda son kez bacayı söküp kontrol edeyim diyorum, bacadaki plastik tıpayı çıkarınca delikten sıcak hava geliyor
belki bağlantı noktalarında sorun vardır olmadı kart ağrızası üzerinde duracam da oksijenle alakalı bir sorun bence -
Bacada bir sıkıntı yok, iç kapağı vidaları sıkıştırmadan taktım dış kapağı vidaladım biraz daha randımanlı çalışmaya başladı kombi.
2 gün sorunsuz çalışıp yine hata verdi.
Gaz valfindeki "vent" çıkışına bağlı borudan havamı çekiyor hava mı veriyor, ne işe yaradığını bilen varmı ? Ona göre başka bir çözüm arayacağım
İlgilenen yardımcı olmaya çalışan arkadaşlara teşekkürler -
Hocam nasıl çözdünüz arızayı. Benim kombimde demirdöküm atron sürekli f05 hatası veriyor fan temizliği yaptım prosestat düzgün çalışıyor ancak kombinin iki kapağını sökmediğim sürece hata vermeye devam ediyor. Yanma odası kapağı hariç tüm kapakları söküyorum anca çalışıyor
< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı > -
Merhaba benim kombide de aynı sorun çıktı, demirdöküm nitron benimki. Kapaklar açıkken ateşleme yapıyor çalışıyor, kapatınca f05 hatası veriyor. Siz çözebildiniz mi sorunu?
< Bu ileti iOS uygulamasından atıldı > -
Merhaba benim kombide nitron,aynı arıza var,,kapak açık iken sorunsuz çalışıyor.motor gayet rahat dönüyor.cozumu bulan yazarsa sevinirim.
< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı > -
Bir türlü ilgilenmeye fırsat bulamadım. kapaksız kullanmaya devam ediyorum. Sizde durum nedir, sorunu çözen oldu mu?
< Bu ileti iOS uygulamasından atıldı > -
Merhabalar. Benim kombide de aynı problem var Kapaksız kullanmanın tehlikesi yok mu acaba
< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı > -
Kombinizin bacasına yabancı bir cisim gitmiş olabilir ya da ek yerinden çıkmış olabilir. Kapak açık kullanmayınız.
-
İç baca yerinden yerinden çıkma olasılığı yüksek gibi gözüküyor yeterli hava alamıyor galiba
-
aynı sorun benim kombide de var. nitron plus dış kapağı çıkardık, diğer gri kapağın alt taraftan az açıklık var sorunsuz çalışıyor. gri kapağı yerine oturttuğumda çalışmıyor.
-
Arkadaşlar, bu soruna çözüm bulan oldu mu?
< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı > -
Sorun şuydu: kombi ateşleme yapıyordu ama bikac saniye sonra sonuyordu
Çözüm: Kombi Hava Prosestatındaymis sorun, YouTube da güzel videolar var.
Not: Tamir ettim, değiştirmedim.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi SERDARbdrm -- 10 Şubat 2022; 14:16:47 >
< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
Benzer içerikler
- bisiklet pompasıyla genleşme tankına hava basma
- kombi yoğuşma gideri tıkanırsa ne olur
- copa kombi yorumlar
- kombi 20 saniye çalışıp duruyor
- demirdöküm nerenin malı
- en iyi kombi markası
- banyo tipi ani su isıtıcı tavsiye
- az yakan elektrikli isıtıcı fiyatları
Bu mesaj IP'si ile atılan mesajları ara Bu kullanıcının son IP'si ile atılan mesajları ara Bu mesaj IP'si ile kullanıcı ara Bu kullanıcının son IP'si ile kullanıcı ara
KAPAT X